北京白癜风医院好不好人防工程深基坑支护及施工应急预案的实施
摘 要:人防工程在城市发展和建设中占据着越来越重要的位置,当前人防工程的数量也越来越多。在人防工程建设的过程中,深基坑支护施工的质量对整个工程的稳定性和安全性会产生非常明显的影响,所以我们也需要对其予以高度的重视。本文主要分析了某广场人防工程深基坑支护及施工技术,以供参考和借鉴。
中国论文
关键词:人防工程;基坑支护;止水帷幕;支护结构
当前我国的建筑施工水平越来越高,同时,对人防工程的建设要求也越来与严格,在这样的情况下我们一定要采取有效的措施提高建筑本身的建设质量和建设水平。在人防工程建设和施工中,深基坑支护施工对整个工程的稳定性和耐久性有着十分重大的影响,因此在施工中中,必须要对每一个关键的环节予以严格的控制,从而也就提高了施工的质量和水平。
1 工程概况
1.1 工程概述
某广场总的占地面积为5700m2,地面的标高为8.70m-9.80m,人防工程开挖挖底的标高在2.2-2.8m之间,开挖的额深度要控制在5.8-6.5m之间。该工程所处的地理条件相对比较复杂,同时对工期的要求相对较为严格,在基坑支护设计和施工的过程中对其实行了动态管理,基坑开挖之前还要排除各种危险因素,这样才能更好的保证工程施工的顺利进行。
1.2 周边环境条件
从平面看:基坑西侧:距某银行7.5m,为六层框架桩基础。
基坑南侧:距马路北侧路东仪1m,距管线(电力、上水、下水等)仅3m。该路段属市区繁华地段,城市干道支线人流、车流量均较大。
基坑东侧:距离某教学综合楼仅5m。
基坑北侧:距某医院门厅南边仅7m。
由此分析:该基坑周边环境对位移的控制有较高的要求,为此将该基支护等级按一级基坑支护要求设计。
2 设计方案的确定
依据安全可靠、经济合理、技术可行、施工方便的原则,该方案经公开招标,并由专家评审最终确定:深搅桩止水帷幕+支护桩+内支撑支护方案。
该支护方案由止水、挡土、降水三个部分组成:止水:整个基坑四周外围采用中700双轴深层搅拌桩前后两排相互搭接200,桩长10m,水泥掺入量为15%,形成一个全封闭的止水帷幕。挡土:采用由650@800砼钻孔灌注桩+钢筋砼内支撑结构。降水:坑内布设了12井管进行井管降水、疏干。基坑北侧邻近医院门厅一侧,落差近3m,计算时,作为附加应力考虑,该段桩径及配筋都作了相应加强。
3 施工方案的实施及完善
3.1 施工方案的实施
一个优秀的设计方案要想真正的发挥其积极的作用,就必须要保证施工管理的质量和水平,该工程施工环境较为复杂,工作量也比较大,在工程正式开始施工之前,施工单位编制了一个施工组织设计和水工执行方案及应急方案,在设计中对深搅止水帷幕特别重视,因为在工程施工的过程中需要进行平行交叉施工,所以在设计的过程中一定要对场地的平面布置予以合理的安排,只有这样,才能更好的提升施工和工作的效率和水平,在规定的时间完成合同中规定的工作量。
3.2 施工方案的完善
在施工准备阶段的质量控制中,设计方案和施工方案都是控制的要点,但是,在工程建设的过程中都是存在动态管理的过程,所以我们要对其予以及时的改进和完善。
在开工之前一定要做好相应的工作。工程的被测和医院的门厅相差大约3m,所以为了更好的保证工程建设的安全性,企业的技术部门在工作中也编制了一套相对比较合理的土钉墙喷锚支护的方案,同时将这一方案直接上报给了业主和监理进行审批护额实施,在经过实践检验之后证明这一标准具备非常强的有效性。
因为基坑的东北角东侧的边线出现了东移的现象,且其和教学楼之间的距离只有5m,原来的设计方案中采用的是土钉墙的施工方式,这种支护形式是无法满足施工的标准及要求的,所以将这一段的施工变成了止水帷幕+支护桩+角支护的复合支护形式,这样也就使得整个基坑的稳定性得到了非常显著的提升。
4 施工中应急预案及实施
在基坑开挖施工正式开始之前,施工单位和监测单位一定要提交和施工相关的所有预案和材料,在经过审核之后,材料全部到达现场才能正式的开展施工过程。
4.1 本工程抢险排险应急预案
对支撑桩变形严重开裂,在工程施工中采用的是增设支撑出的方式,在施工中可以设置斜支撑或者是架改钢支撑,如果有需要,还可以对其实施填土处理,这样就可以有效的防止变形和开裂现象的产生,如果已经出现了开裂的情况,其可以有效的防止裂缝继续发展和蔓延。针对基坑局部止水效果差,渗水严重的情况,我们在工程施工的过程中可以采用水玻璃+水泥浆双液注浆的方式对其进行加固和封堵,也可以采用疏导的方式进行人工防渗堵漏工作。针对周围沉降量过大,房屋裂缝,在工程施工的过程中可以降低开挖速度,对支护结构的受力和变形状况进行详细的检查,对整个加固体系进行有效的强化,可以对房屋的基础进行压密注浆处理。
4.2 基坑开挖过程中异常情况的应急处理
首先是在基坑开挖过程中,在基坑东部东北角A点处,由于处于地下水沟地段,出现了渗水迹象,公司迅速派有丰富实践经验的同志现场开挖,找出渗漏源,采用引水堵漏方式在很短时间内就消除了隐患。
其次是在基坑东侧B点处即深搅桩接头处,搭接不到位,出现了渗漏水现象。为此,公司迅速派人清理渗漏源,同样采取引水堵漏方式在数小时内就控制住漏水,考虑到搭接面呈线形分布,故在堵漏的同时,在其外侧进行双液高压注浆,达到了令人满意的效果。
再次是基坑开挖期间,西北侧医院的门厅发生了不均匀沉降,且距基坑10m以外出现了小型裂缝,为此特邀请有关专家现场踏勘,分析原因制定对策。分析认为造成10m以外出现小型裂缝的原因是基坑底部支护桩在允许范围内变形所致,属正常现象。而造成门厅不均匀沉降的原因主要为门厅整板基础座落在不均质的土中,即靠近医院主楼座落在原支护桩,深搅止水墙上,虽然采用了柔性化处理措施,但基底是坚固的,而板基南侧则落在较松散的土层中,尽管表层土作了加固处理,但其加固深度较小,在基坑开挖后由于深部土体变形,以及深部井点降水降低了地下水位,从而导致差异性沉降。一旦深部变形停止,地下水位稳定,这种差异性沉降也趋稳定,事实也确实如此。考虑到现场基坑的整体安全,待基坑回填可再对该门厅作补强加固纠偏处理。
结束语
在人防工程基坑支护施工的过程中一定要保证设计的方案符合工程的实际情况,因为施工现场的情况各有不同,所以施工的难度和施工的要求也不同,所以我们要在保证工程安全性的同时也体现出工程的经济性,在施工中需要做好各项抢险措施,只有这样,才能保证在发生危险的时候做到临危不惧。
参考文献
[1]张旷成,李继民.杭州地铁湘湖站“08.11.15”基坑坍塌事故分析[J].岩土工程学报,2010(S1).
[2]唐传*,彭晓秋.武汉地铁基坑工程地下水问题及其处理对策[J].岩土工程学报,2010(S1).